風管的連接與安裝有什么樣的方式方法,西安風管加工廠小編帶大家探討
風管連接
1.法蘭墊片材料應氣密、有彈性,法蘭墊片材料應盡量減少接頭,接頭形式應呈階梯狀,接頭應涂密封膠。
2.連接法蘭時,先墊上襯墊,然后先對準兩個法蘭,套上幾個螺栓,擰上螺母,不要擰緊,西安風管加工廠然后將螺母打入未擰緊的螺栓孔中,撬開兩個螺栓孔,直到所有螺栓都擰上,然后擰緊螺栓。擰緊螺栓時,將螺栓交叉并逐步均勻擰緊。
3.風管連接后,根據兩端法蘭檢查風管連接是否平直。
4.不銹鋼風管法蘭連接的螺栓應采用相同材質的不銹鋼,普通型應噴涂油漆。
5.鋁管連接采用鍍鋅螺栓,法蘭兩側放置鍍鋅墊圈。
6、非金屬風管法蘭連接時,兩個法蘭端面應平行緊密,法蘭螺栓兩側應加鍍鋅墊圈。
7.當復合風管采用法蘭連接時,應有“冷橋”措施防止受凍。西安不銹鋼風管價格連接法蘭的螺栓應均勻擰緊,螺母應在同一側。
風管安裝
1、技術要求,表面貼裝水平度≤3毫米每米,總偏差≤20毫米;;垂直度≤2mm/米,總偏差≤20mm;隱蔽安裝時,位置應正確,無明顯偏差。
2.安裝順序:先主管后支管,安裝方式:根據實際情況確定。
西安不銹鋼風管價格它可以在地面上連接到一定長度,然后整體吊裝。一般可延伸至10-12米左右,風管可通過倒鏈或吊卡吊至支架(較重的風管),也可在支架上分段連接。
3.風管穿越需要封閉防火防爆的墻體或樓板時,應設置預埋管或保護套管,鋼板厚度不應小于1.6 mm,西安不銹鋼風管加工風管和保護套管應采用不燃、對人體無害的柔性材料封堵。
4、復合風管的接縫應牢固,無孔洞和裂縫,風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗。
風道的連接和安裝就介紹到這里,西安不銹鋼風管加工豫豐管道的這些整理希望能夠幫助到大家。